Antarius 03.01.2009 00:38

Цитата:

Сообщение от Messiah (Сообщение 368022)
Попробуй вилку в розетке развернуть на 180. И не шути с батареей, должен же быть какой нить пробник в доме.

Это типа шутка про 180 градусов?

Messiah 03.01.2009 16:23

Цитата:

Сообщение от Antarius (Сообщение 368036)
Это типа шутка про 180 градусов?

Типа нет. Бывает при смене "полярности" эффект утечки фазы на корпус пропадает...как правило.

JohnNike 04.01.2009 20:21

Попробуй включить без сетевого фильтра, только отключи все провода от фильтра к компу.

mudomlet 04.01.2009 20:52

Цитата:

Сообщение от Antarius (Сообщение 367996)
Ну когда дотрагиваюсь бьёт,я сначала думал,что это просто статический заряд накапливается.Но потом решил разрядить его,одной рукой комп,другой батарею(отопление),ну ток то пошел через меня, не останавливаясь,не очень приятно...Кароч постоянно энергия идет

это не шутки могло и убить. Есть ли что подключеного типа тюнера, у меня например комп не заземлен и бьется током из-за подключеного к тюнеру кабеля "кабельного тв". А так начинать лучше с малого - купить новый БП(вещь нужная лишним не будет), если не помогло тогда точно мать и тут уж обпаяйся всё равно лучше пару тыщь потратить на новую, лишний повод обновить комп. Беда с самопроизвольным включением и выклучением существует у моей сестры уже давно, мать где-то грешит, но ничего работает, тока током не бьётся

mudomlet 04.01.2009 20:54

Цитата:

Сообщение от Messiah (Сообщение 368157)
Типа нет. Бывает при смене "полярности" эффект утечки фазы на корпус пропадает...как правило.

Такое наблюдал тока у электроплит, но может и с этими пылесосами действует:)

lomOnd 04.01.2009 22:10

Заземление или зануление
 
Этим грешат и стиралки незаземленные. Комп Надо заземлять! На работе со СКИ ("соски") приходили и замеряли излучение моника. Так вот незаземленный превысил норму, а у кого защитный экран заземлен - все ОК. В мониках с ЭЛТ особенно надо заземлять да и системник с его мегагерцами излучение идет, кактус не спасает. Наведенное и явное напряжение определяется однополюсным ИН. Все импортные эл. приборы идут с заземляющей вилкой, типа ЕВРО. Не стоит принебрегать третьим контактом.

AP. 05.01.2009 16:59

1. На корпусе ЛЮБОГО незаземленного компа (даже если он выключен, но включен в розетку) присутствует потенциал = половину питающего напряжения, т.е. 110 вольт переменки. Это просто особенность всех импульсных БП. Можете дома проверить тестером - один щуп на корпус, другой на батарею. Можно руками, но больно и опасно. Может автор топика трогает свой комп сидя на батарее? ХЗ. Если слегка дотронуться корпуса компьютера тыльной стороной руки, почувствуете легкую дрожь в районе соприкосновения. ЭТО НОРМАЛЬНО, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!
Другое дело что разные люди воспринимают один и тот же удар током по разному, одним кажется что чуть-чуть, а другим очень больно.

2. Поверьте на слово, дело вряд-ли в кнопке, за мою практику был всего один случай неисправной кнопки, скорее дело в начинающем сдыхать БП.

Messiah 05.01.2009 17:43

Цитата:

Сообщение от ap. (Сообщение 368845)
...присутствует потенциал = половину питающего напряжения, т.е. 110 вольт переменки. Это просто особенность всех импульсных БП....
2. Поверьте на слово, дело вряд-ли в кнопке, за мою практику был всего один случай неисправной кнопки, скорее дело в начинающем сдыхать БП.

Про потенциал, людям более-менее сведущим понятно. Для несведущего человека, это объяснить весьма непросто и по этой причине факт как правило умалчивается. :)
Т.е. это однозначно БП, материнка никаким боком??? Аррригинально!

AP. 05.01.2009 21:01

Цитата:

Сообщение от Messiah (Сообщение 368863)
Т.е. это однозначно БП, материнка никаким боком??? Аррригинально!

Ну почему-же?:) Не так категорично. Но статистика штука упрямая. ;)

Altermen 06.01.2009 02:32

1) Зачем под стол лазить? - я не обезъян, но ногой легко сетевик отключаю (да и включаю).
2) А есть ли в квартире заземление? У меня в старой хате небыло, в новой есть. И не дай бог на корпусе (и не только компа) хоть малейшая наводка (тем более 110В) - выбивает спецавтомат в щитке.
Судя по описанию эксперементов - где-то прошивает на корпус а заземление отсутствует. Если замыкание "жёсткое" - то интервал времени на включение после отключения должен быть примерно одинаков, есть хороший шанс найти. Если проходит разное время - замыкание "плавающее" искать будет тяжко.
Раз блок питания менял - как вариант неисправность в сетевом фильтре.